串联式接线盒使用说明
 
  • 概述
本接线盒采用串联调整电位器的方式来修正四角误差。采用20Ω高精度多圈(20圈)电位器。接线方式为压接、焊接可选。
 
  • 预调
    1. 在不接传感器的情况下,用数字式万用表电阻档测量各电位器的电阻值。表棒搭在OUT接线端子的E+和X接线端子(X为A、B、C、D、E、F、G、H)的E+上即可测得Xr电位器的电阻值。
    2. 把各个电位器的电阻值都调成一样。(顺时针调节电位器,则电位器的电阻值变大;逆时针调节电位器,则电位器的电阻值变小)
 
  • 接线
E+表示供桥正;E-表示供桥负;IN+表示信号正;IN-表示信号负;  接屏蔽线的屏蔽层。A、B、C、D、E、F、G、H接线端子接传感器,OUT接线端子接仪表。
 
  • 修正四角误差
Xr电位器对应的是X接线端子所连的传感器(X为A、B、C、D、E、F、G、H)。顺时针调节电位器,则电位器的电阻值变大,所对应的传感器所占的比重也变小。逆时针调节电位器,则电位器的电阻值变小,所对应的传感器所占的比重也变大。(如果某个角偏大,则应顺时针调节对应的电位器;如果某个角偏小,则应逆时针调节对应的电位器)
 
  • 附原理图和印板丝网图(八线)